CAN总线在设计之初,就规定了物理层CAN_H和CAN_L采用双绞线差分传输,这样做的目的是提高抗干扰能力,因为当总线上CAN_H与CAN_L遇到干扰可以“同上同下”变化,从而差分值保持不变,如下图所示:



即使自带抗干扰基因,但也免不了遇到一些电磁环境比较严重的场合,比如雷击,电磁脉冲发生器。干扰的存在不仅影响信号,更甚可能会导致设备的死机或电子元器件的烧毁。这种情况下如何设计抗干扰能力就成为了工程师必须关心的话题。


下面介绍几种CAN总线抗干扰解决方案


01

共CAN 收发器的信号地


使用三线制信号线(CAN_H,CAN_L,CAN_GND)传输,并且将所有节点的CAN收发器的信号共地,这样可以有效抑制共模干扰。共地CAN电缆与连接如下面的图所示:



共地CAN电缆与连接如下面的图所示:



注意:节点到CAN网络主干线的连接可以通过“T”型连接器或分线盒,并且节点到干线之间的分支线应该尽量短,不应该超过1m。


02

使用屏蔽线缆与正确接地


带屏蔽层的CAN线的屏蔽层等于整个是一个等势体,可以良好地抵御电场的干扰。


如图为一个标准的屏蔽双绞线, CANH 和CANL 通过铝箔和无氧铜丝屏蔽网包裹。


使用屏蔽线后如果屏蔽层没有良好的接地,屏蔽线是不起作用的,有三种外壳接地的方法:


屏蔽层单点接地


节点信号地阻容接自身外壳地


屏蔽层分段屏蔽法



最常用的是屏蔽层单点接地,在干线上找一点将屏蔽层用导线直接接地,该点应是所受干扰最小的点, 同时该点位于网络中心附近。


03

CAN转为光纤传输


使用转换模块转为光纤传输,光纤是一种无法被电磁干扰的传输介质,可以有效避免雷击与其他超强干扰,如远程激光与电磁脉冲发射装置。



图中使用Ixxat CAN-CR110/FO的光纤网络为主干网络,可以显著提高CAN总线抗干扰能力,并且使用CR110/FO后对网络实时性能几乎无影响,大大的提高系统稳定性,布线简单,节约成本。


以上就是本周与大家分享的总线抗干扰的三种方案,请大家根据需求调整CAN网络抗干扰能力,使CAN网络保证健康稳定。