搜索
查看: 923|回复: 0

开关电源设计从入门到精通

[复制链接]

103

主题

223

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2015-8-21 11:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
1 电气性能
除非另外说明,所有参数是在输入电压为220V,交流50Hz 以及环境温度25℃下测试和规定的.
1.1 输入
电压:单相交流额定电压有效值220V±20%
频率:频率范围 45-65Hz
电流:在满载运行时,输入220V,小于8A。在264V 时,冲击电流不大于18A
效率:负载由50%-100%为表2.1 值
功率因数:大于0.90,负载在50%以上,大于0.95
谐波失真:符合IEC 555-2 要求
启动延迟:在接通电源3 秒内输出达到它的额定电平
保持时间:输入176V 有效值,满载,大于10mS
1.2 输出
电压:在满载时,输出电压设定在表1 值的±0.2%
电流:负载电流从零到最大值(参看表1),过流保护开始是恒流,当电压降低到一定值得时,电流截止.
稳压特性:负载变化由零变到100%, 输入电压由176V 变到264V 最坏情况下输出电压变化不超过200mV.
瞬态响应: 在没有电池连接到输出端时,负载由10%变化到100%,或由满载变化的10%,恢复时间应当在2mS 之内.
最大输出电压偏摆应当小于1V.
静态漏电流:当模块关断时,最大反向泄漏电流小于5mA.
温度系数:模块在整个工作温度范围内≤±0.015%.
温升漂移:在起初30 秒内,±0.1%
输出噪音:输出噪音满足通信电源标准,衡重杂音<2mV.
1.3 保护
输入:输入端保护保险丝定额为13A.
输出过压:按表1.1 设置过压跳闸电压,输出电压超过这个电平时,将使模块锁定在跳闸状态.通过断开交流输入电源
使模块复位.
输出过流:过流特性按表1.1 的给定值示于图1.过流时,恒流到60%电压,然后电流电压转折下降.(最后将残留与短路
相同的状态)
输出反接:在输入反接时,在外电路设置了一个保险丝烧断(<32A/ 55V)
过热:内部检测器禁止模块在过热下工作,一旦温度减少到正常值以下,自动复位.
1.4 显示和指示功能
输入监视:输入电网正常显示.
输出监视:输出电压正常显示.(过压情况关断).
限流指示:限流工作状态显示.
负载指示: 负载大于低限电流显示.
继电器:输入和输出和输入正常同时正常显示。
输出电流监视:负载从10%到100%,指示精度为±5%.
遥控降低:提供遥控调节窗口.
1.5 系统功能
电压微调:为适应电池温度特性,可对模块的输出电压采取温度补偿.
负载降落:为适应并联均流要求,应能够调节外特性。典型电压降落0.5%,使得负载从零到增加100%,输出电压下
降250mV.
遥控关机:可实现遥控关机。
1.6 电气绝缘
下列试验对完成的产品100%试验。
1.在L(网)和N(中线)之间及其它端子试验直流电压为6kV.
2.在所有输出端和L,N 及地之间试验直流2.5kV.这检查输出和地之间的绝缘.
3.下列各点分别到所有其它端子试验直流100V:
电压降低(11 和12 脚)
继电器接点(14,15 和16 脚)
状态选择-输入,输出和电流限制(3,4,5 和6 脚)
4.地连续性-以25A,1 分钟检查,确认安全接地的阻抗小于0.1Ω.
1.7 电磁兼容
符合邮电部通信电源标准.


开关电源设计从入门到精通.pdf (1.58 MB, 下载次数: 35)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区

GMT+8, 2024-5-8 01:03 , Processed in 0.080796 second(s), 9 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表