搜索
查看: 1016|回复: 0

[分享] 电动机保护器参数设置方法和接线方法

[复制链接]

281

主题

283

帖子

1295

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1295
发表于 2023-3-31 13:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

      电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。


  电机保护器的参数设置对于电气系统的正常运行和电机的保护至关重要。以下是一些常用的电机保护器参数及其设置方法:


  1. 过流保护电流设置:过流保护通常设置为电机额定电流的1.5~2倍,以确保在短时间内不会断开电路。但是在选择过流保护对应的额定电流时需要结合电路环境和负载特性综合考虑。

  2. 过载电流设置:电机的过载保护可以设定一个低于过流保护的额定电流值(通常为电机额定电流的1.1~1.3倍),以避免电机因短时间内的过载而停止工作。

  3. 漏电保护设置:漏电保护器可设置漏电保护额定电流,太小就会误动作,太大就不能正常保护,通常为电路电流的30%~50%。

  4. 温度保护设置:选择温度保护器时,应根据电机的额定功率,选择与其相对应的保护器,一般保护器额定电流为电机额定电流的0.8倍。

  5. 缺相保护设置:在设定缺相保护时需要考虑电机相序和供电电网相序是否一致,通常设置缺相电流为电机额定电流的30%~50%。


  需要注意的是,在进行电机保护器参数设定时,需要考虑不同的工作环境和负载条件,以确保电机保护器能够准确、可靠地进行保护。同时,应根据具体情况进行调整,以达到最佳控制效果。


  接线是电气设备中非常重要的环节之一,正确接线可以保证电气设备的正常工作和运行安全。下面是电机保护器的接线方法:


  1. 电源接线:电机保护器需要接通电源,一般直接从电源插座中获取电力。电源插座应该符合当地的标准,接线时需要注意零线、地线和火线的正确连接。

  2. 电机接线:电机保护器需要连接到电机,一般需要连接电机的U、V、W三个相线,以及电机的公共中性线N。在连接电机线时,需注意不同的电机型号和不同的电压等级可能存在不同的接线方法,需要详细查看电机的接线图和电气性能表来确定正确的接线方法。

  3. 控制线接线:如果需要控制电机的起停、正反转等工作状态,则需要连接控制线,例如启动按钮、停止按钮、正反转按钮等。控制线的接线也需要按照标准方法连接,以保证控制动作正确。

  4. 电流互感器接线:有些电机保护器需要使用电流互感器来检测电机电流,电流互感器接线方法应按照标准程序进行。


  总的来说,接线时需要详细查看电机保护器的接线图和电气性能表,严格按照标准程序进行接线,以避免接线错误导致设备损坏或安全事故的发生。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区

GMT+8, 2024-5-2 07:18 , Processed in 0.062784 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表