电涌保护电路是一种用于保护敏感设备免受电压尖峰损害的电路,通常被称为交流电网线电压峰值保护器。电涌保护器或设备可以处理高达几千伏特的电压尖峰,但它们不能承受长时间的持续高压。


通常,电涌是电平或幅度从正常值或标准值突然增加。在电力中,浪涌通常用于描述电压瞬变,电压浪涌或电压尖峰。电压浪涌,尖峰或瞬变不是永久性事件。它仅在短时间内发生,但如果没有对策,则足以破坏设备。电压浪涌不仅存在于电力线中,而且还存在于具有电感特性的电路中。但是,电力线中的电压浪涌最具破坏性,因为它可能高达几千伏特范围。交流线路瞬变电涌保护器通常安装在房屋,办公室和建筑物中,以防止损坏设备或装置。应该将其安装在所有设备或装置都可获取其源代码的部分。这样,所有设备将受到线路浪涌和尖峰的保护。这种方法称为通用电涌保护。如果所有设备或设备都具有本地电涌保护电路,则可能不需要通用电涌保护器。


电力线中使用的电涌保护电路的两个主要类别
1.主电涌保护器
初级电涌保护装置安装在房屋,办公室或建筑物的电线入口处。它将保护进入点之后连接线路的所有设备或电器。通常,初级电涌保护器功能非常强大。但是,它既庞大又庞大又昂贵。
2.二次电涌保护器
二级电涌保护器不如初级电涌保护器有效和强大。但是,它便携且使用方便。通常,这种电涌保护器很容易插入电源插座。它仅对从安装了第二电涌保护器的电源插座获取电源的设备提供保护。
下图显示了建筑物中主要和次要电涌保护器的安装方式。     

二次电涌保护电路的常见类型
已知的次级电涌保护电路很少。一种是所谓的配电盘。配电盘很容易插入电源插座。除此之外,它还带有多个电源插座,多个设备和电器可以插入其中,并受电涌保护。配电盘的最重要功能是在出现电涌时能够终止电源。另一种已知类型的次级电涌保护器是众所周知的UPS或不间断电源。一些复杂的UPS具有内置的电涌保护器,可提供与配电盘相同的安全保护功能。
微信图片_20231226103229.png

电涌保护器如何工作?
有一种电涌保护器
一旦出现电涌,可以切断电源。这种类型的电涌保护器复杂,复杂,当然也很昂贵。这种类型的基本组件是电压传感器,控制器和锁存/解锁电路。电压传感器将监视线路电压,控制器将读取感测电压并决定何时向锁存/解锁电路发信号通知终止电压。锁存/解锁电路是可控制的电源接触器或电源开关,可以连接或断开线路电压。


还有一种电涌保护器,它不提供电压关断功能,而只是钳制电压瞬变并吸收能量。这种电涌保护器通常用作内置电涌保护器,例如在开关模式电源中。此类保护在数千伏以下的电压下均有效。如下图所示,最好在电路中描述这种电涌保护。


电压浪涌的原因
电压浪涌发生的原因有很多。这可能是由于雷电,电源系统切换(如电容器组),带有开关设备的谐振电路,布线错误以及突然打开和关闭开关,电动机和其他高电感性电器和设备造成的。AC线电压浪涌在世界任何地方都存在。因此,建议保护设备和设备免受此破坏性事件的影响。


一些常见的浪涌介质
这些是电涌或电压尖峰可以进入使用它的设备或设备的常见路径。
电源线–这是电涌的第一介质,因为所有电气和电子设备都使用交流电源。AC线电涌在世界范围内很普遍。
射频线–包括天线。天线容易受到雷击。雷电能够在短时间内产生非常高的电压尖峰。当雷击天线时,它将穿透射频接收器。
汽车交流发电机–在汽车电子产品中,还定义了电压浪涌。这是因为交流发电机能够在负载突降期间产生高电压尖峰。
电感电路/负载–任何电感电路或负载总是会引入浪涌电压。通常,这种激增称为感应反冲。

浪涌检测标准
IEC61000-4-5定义了交流电源线浪涌的标准。下表提供了有关类别和电压电平的具体说明。根据该标准,设备在等级4下应承受和通过的最大瞬态电压为4kV(尽管有等级5,但仍称为等级4)。


IEC61000-4-5定义的瞬态电压如下图所示。它具有1.2us的上升时间,而脉冲宽度为50us。 IEC61000-4-5还定义了短路电流形状,如下图所示。它具有8us的上升沿和20us的脉冲宽度。

IEC61000-4-5规定的短路电流是多少?
为了回答这个问题,我首先要说,所有连接到电源线的设备都必须具有电涌保护功能。电涌保护通过将瞬态电压钳制到一个更安全的水平而起作用。一旦电涌保护电路钳位,从电源到保护装置再到电源地的短路路径将出现。 如何设计电涌保护电路
设计电涌保护装置并不难。实际上,某些电子设备的内置电涌保护只能是一个设备。这可以是MOV或金属氧化物压敏电阻或瞬态电压抑制器TVS。在下图中,电涌保护器1至3可以是MOV或TVS。有时,交流线路之间的电涌保护设备足以通过IEC标准。在少数情况下,需要在线路和地之间跨接电涌保护电路。特别是在更高的浪涌电压要求(4kV及以上)时。

使用MOV作为电涌保护装置
基本性质
MOV代表金属氧化物压敏电阻;是电力线中常用的电涌保护器。
MOV是电压依赖性电阻器
MOV操作就像一个二极管,具有非线性和非欧姆电流和电压特性,但双向。
它的操作也可以与双向瞬态电压抑制器TVS进行比较。