配电自动化三遥主要包括:
1、遥信:其传输数据是对设备状态信息的监控,如告警状态或开关位置,阀门位置等。由终端上传到配电自动化主站系统(上行方向);
2、遥测:其传输数据是电网的测量值信息,如被测电流和电压数值等。由终端上传到配电自动化主站系统(上行方向);
3、遥控:通过与继电保护自动装置配合,实现配网线路区段或配网设备的故障判断及准确定位,其传输数据主要包括远程控制开关完成线路故障定位(定线、定段)、隔离(如断开开关)、恢复(如合拢开关)时的命令。由配电自动化主站下发终端(下行方向)。
三遥是电网自动化的基本动作单元,通过对这三种基本单元的组合,配电自动化系统可以实现对电网运行状态的网络监测,并在此基础上通过对电网负荷、电源、故障等状态的计算分析决策,对配电网进行调度配置类高级业务。配电自动化(三遥)主要分为总召、遥信、遥测、遥控、监测报文(心跳)5大业务,总体的数据量较小,以网络连接需求为主。
总召:由主站发起,将目的从站采集的所有设备状态信息、告警信息(遥信)、测试模拟量的信息(遥测)上报到主站,监测网络各个从站的运行状态。
遥信:从站设备主动上行传输到主站,主要信息为设备状态信息,如告警状态、开关分合信息等等。
遥测:从站设备主动上行传输到主站,主要信息为从站设备采集到的设备模拟量值。
遥控:由主站发起,将远程控制指令通过网络传输到从站,控制从站下属设备的状态,如闸刀的分合。
监测报文(心跳):由主站定时下发监测各个从站的在线状态。
总体来看各个业务的通讯量均不大,数据包大小的典型值≤250B,以连接为主要诉求。

负荷控制,又可称为负荷管理,其主要是用来碾平负荷曲线,从而达到均衡地使用电力负荷,提高电网运行的经济性、安全性,以及提高电力企业的投资效益的目的。电力秒级负荷控制采用集中控制方法,由负荷控制主控站按改善负荷曲线的需求,通过与客户联系的通信装置及装设在客户处的终端装置,对客户的可间断负荷进行集中控制,其负荷控制响应时间为秒级。秒级负荷控制系统可以实现电力营销监控、电力营销管理、抄收、数据采集、负控控制等综合目的。
秒级负荷控制应用的产业生态链成熟。之前秒级负荷控制应用主要用光纤作为通信手段,联系负控终端和负控主站,但由于光纤敷设成本过高,秒级负控应用未能大规模推广。负荷控制终端和负荷控制主站已在电力系统应用多年。随着 5G 硬切片承载电力控制业务的试点开展,秒级负荷控制应用中只需要将 5G 硬切片管道替代原来光纤管道。秒级负荷控制应用和配电三遥业务基本相同,均采用 IEC104 规约,主要分为总召、遥信、遥测、遥控、监测报文(心跳)5 大业务,总体的数据量较小,以网络连接需求为主。

现有配电网保护配置方式下,线路某处发生故障,将造成变电站出线开关跳闸,整条线路都会停电,然后依靠配电自动化主站进行故障隔离和供电恢复,整个过程往往持续几分钟至几十分钟,严重影响用户用电感受。随着分布式电源接入到配电网中,配电网故障电流等级、潮流方向发生了较大变化,传统的三段式过流保护已经难以满足配电网保护的要求。分布式差动保护能够实现故障区段的快速定位与隔离,但差动保护要求保护装置之间实时快速通信。
配网差动保护的工作机制为:配电自动化终端 DTU 定期(可配置,一般设置为每个工频周期采用 24 次,即 24/20=0.833ms 发送一次消息)给同一条配网线路上的其它终端发送电流矢量值(Sv 原始值),DTU 终端通过比较两端或多端同时刻的电流矢量值,当电流差值超过门限值时判定为故障发生,并就地执行对应的差动保护动作;每一个保护终端都通过通信通道将本端的电气测量数据发送给对端,同时接收对端发送的数据并加以比较,判断故障位置是否在保护范围内,并决定是否启动将故障切除。